2008년 7월 25일 경기 용인시 고시텔 화재사고
 글쓴이 : 나누리시스…
조회 : 9,938  

가. 발생개요

○ 발생시간 : 2008년 7월 25일 01:25경

○ 발생장소 : 경기도 용인시 처인구 김량장동 60-1 용인타워고시텔(9층)

○ 건물규모 : 지상 10층, 지하 3층 (연면적 7,451㎡)

○ 구조형식 : 철근콘크리트조

○ 사고개요 : 9층 고시텔 6호실에 냉장고와 텔레비전 전원코드에서 전기합선이 발생하여 6호실이 전소되고, 8호실 일부가 소실됨

나. 발생원인

○ 사고원인 : 전기합선 추정

○ 피해확대원인

- 새벽 취침중인 상태에서 화재가 발생하여 화재인지시간이 지연됨

- 복잡한 미로형태의 벌집형태로 신속한 대피가 곤란하여 다수의 사망자가 발생함

- 외부 창을 석고보드로 막아 화재로 인한 연기가 외부로 빠져나가지 못하고 내부에 체류되면서 다수의 사상자가 질식사함

다. 피해상황
○ 인명피해 : 사망 10명, 부상 3명
○ 재산 및 기타피해
-
재산피해 : 35백만원(부동산 20백만원, 동산 15백만원)
- 건물소실 : 140㎡소실 및 410㎡ 그을림